土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵空调系统的经济性分析

地源热泵空调系统的经济性分析

发布于:2012-09-04 11:41:04 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵系统可实现对建筑物的供热和制冷,还可供生活热水,一机多用。一套系统可以代替原来的锅炉加制冷机的两套装置或系统。系统紧凑,省去了锅炉房和冷却塔,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。如上所述,地源热泵系统的另一个显著的特点是大大提高了一次能源的利用率,因此具有高效节能的优点。地源热泵比传统空调系统运行效率要高约40~60%。另外,地源温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,整个系统的维护费用也较锅炉-制冷机系统大大减少,保证了系统的高效性和经济性。
地源热泵空调系统的经济性取决于多种因素。不同地区,不同地质条件,不同能源结构及价格等都将直接影响到其经济性。地下耦合热泵系统地下埋管的初投资较高,但根据国外的经验,由于地源热泵运行费用低,增加的初投资可在3~7年内收回,地源热泵系统在整个服务周期内的平均费用将低于传统的空调系统。
表2 地源热泵与常规空调投资及运行费用比较
冷热源方式及序号
项目
1 2 3 4
地源热泵 冷水机组与燃气锅炉配套 冷水机组与城市热网配套 直燃式溴化锂冷热水机组
冷热水机组(元/kw·冷量) 600~800 560~700 560~700 950~1300
燃气锅炉(元/kW·热量)   400~520    
热网(元/m2采暖面积)     100  
冷却塔(元/kW·冷量) 无 40~60
地下钻孔及埋管(元/kW) 800~1400 无
机房水泵、管道、控制等 基本相同(20~40元/m2)
建筑物空调末端 基本相同(100~160元/m2)
初投资概算比较 (冷指标100W/m2)
初投资(元/m2空调面积) 340 280 330 280
运行费用比较 (热指标100W/m2)
季节 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 冬、夏两季
能源形式 电 电 天然气 电 供热网 天然气 轻柴油
单位 kW·h kW·h m3 kW·h m2·季 m3 升
价格(元) 0.5 0.5 2.0 0.5 19.5 2.0 3.0
热值 1000W 1000W 35600kW 1000W   35600kW 43000kW
效率 4.8 3.5 3.8 0.88 3.8   0.88 0.85
燃料耗量 /m2·h 0.021 0.029 0.0263 0.0115 0.0263   0.0115 0.01
/m2·季 13.23 28.02 16.57 11.27 16.57   18.52 16.1
燃料费用(元/m2·季) 6.6 14 8.29 22.54 8.29 19.5 37.04 48.3
机房运行费用(元/m2·季) 4.5元/m2·两季
冷却塔运行费用 无 2元/m2.季
全年运行费合计(元/m2) 25.1 37.33 34.29 43.54 54.8
费用比例 1 1.49 1.37 1.73 2.18

(转自:山东中瑞新能源科技有限公司 www.zhongrui.cc)