阅读下一篇
空调加湿技术分析——水护氧原理就不赘述了,大家如有疑问大致可以通过这里了解:http://co.163.com/forum/content/840_218355_1.htm有谁知道水护氧中的那个往屋里抽新风的东西风量有多大??知道了那个风量,大致就能算出其加湿量最大能达到多少了。。。我查了一下,以北京冬季为例(千万别说这东西没打算卖北方哈),按-12度干球;45%RH。。。绝对湿度约为0.58g/kg,空气比重按1.2粗算!风量按100算(有100差不多了吧应该),假定水分吸收效率90%,每小时能获得的水最多也就是63克!!!再假定蒸发效率为100%,其加湿量最大为63g/hr!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报