只看楼主 我来说两句母线或者变压器因差动保护动作跳闸又没有发现明显故障点,可以用零起升压的方式鉴定故障。
新上的变压器或者线路通常也要零起升压。
零起升压的目的是为了检查设备有无故障点,它不象全压冲击那样很快的就加了全压,他是慢慢的使电压升高,这样一旦有故障那么定子电流就有反映,这时候可以迅速的把电压降下来,这样可以减少对设备的损坏