我这里有一个食堂。餐厅面积大约1100个平方,厨房面积大约300个平方,公共走道面积大约80个平方。餐厅和厨房分别进一路线。按照实际的用电设备容量累加后,餐厅部分大约为185KW,我采用需要系数为0.8后,选择了120的电缆进线,厨房加公共走道为115KW,我选择了75的电缆进线。请问合适吗?我看了《技术措施》,上面说厨房的需要系数为100KW以下0.4~0.5,100KW以上为0.3~0.4,我总觉得有点太小。我用了大概0.7计算的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lihong-sh
沙发
非常感谢2,3楼的兄弟的帮助。
2007-03-06 21:53:06
赞同0
-
67284982
板凳
大了没事,小了会着火的,所以选185,120,没有任何问题