土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:消防增压泵选型
消防栓增压泵设计单位设计为扬程30米电机7.5KW,而我想6层大约24米高,要在最不利点消防栓达到要求0.3MPA的话最少55米,进水管为DN100,泵可以用DN80的,对于这个问题想请教大家应该如何正确选泵!

全部回答(4 )

  • 留一手
    设计单位设计为扬程30米,一定不对的

    你应该通过业主单位去找设计单位
    2007-03-06 23:09:06 来自 PC 评论 举报
  • jian_cong
    做水力计算啊!然后选泵的额定值比你的计算值稍微高一点就好了.
    2007-03-06 01:53:06 来自 PC 评论 举报