求助:消防增压泵选型
求助:消防增压泵选型
消防栓增压泵设计单位设计为扬程30米电机7.5KW,而我想6层大约24米高,要在最不利点消防栓达到要求0.3MPA的话最少55米,进水管为DN100,泵可以用DN80的,对于这个问题想请教大家应该如何正确选泵!
发布于
2007-03-04 11:12:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
留一手
设计单位设计为扬程30米,一定不对的
你应该通过业主单位去找设计单位
2007-03-06 23:09:06
来自 PC
评论
举报
jian_cong
做水力计算啊!然后选泵的额定值比你的计算值稍微高一点就好了.