进入夏天高温季节,尼尔基水利枢纽工程对砼施工提出了温控要求。厂房项目部工程技术人员本着“既保进度,又保质量”的原则,经过反复研究和设计,并报请业主等单位批准,采用冷却水管埋设温控的新工艺。
一般大体积砼浇筑分层控制在1m~2m,埋设冷却水管后砼分层厚充可增加到3m一层,从而提高了大体积砼浇筑的施工进度,并有利于砼表面的散热,降低砼水化热,防止或减少因温度原因所产生的裂缝,确保砼质量。此工艺在大体积砼仓号中呈蛇形埋没1寸钢管,浇筑时砼覆盖钢管后开始通水冷却,水流速控制在0.6m/s,每天改变一次水流方向,冷却时间为10~15天。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangyufan
    wangyufan 沙发
    管与管间的距离在1.5m左右,距离结构边缘1m左右!连起来的管总长不得超过300m!
    2005-05-25 21:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • yuany@sl
    yuany@sl 板凳
    如何确定冷却水管的布置?
    2004-02-18 11:51:18

    回复 举报
    赞同0