土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电压互感器烧毁的问题

电压互感器烧毁的问题

发布于:2007-03-03 13:03:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6KV系统中,接到工程后,经我调试上电完毕后,带负荷运行两天,不知道怎么搞的,电压互感器过热,最后跳闸。
请问一下,电压互感器是中性点直接接地的。跳闸后发现互感器高压熔断器断了两根,确认是失压跳闸。
上电时我已经测量各项输出电压没有问题,有一大电机也是接地系统,怕漏电,测过绝缘,没有问题
我分析原因:1,开口三角形二次线接地了;2,柜子接地有问题,其他有漏电,接地线反出电流,流入互感器侧
不知道还有没有其他原因。
现在我是中性点接地线加了一个自恢复熔断器接地运行
不知道我做的对不对?
请大家赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    也见到过此种情况,一般是在系统发生接地时。一相对地后,其余两相升高到线电压。铁心磁密饱和所致。往往同系统内多个变电所的互感器熔断器动作。
    2007-03-03 20:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    可能是铁磁谐振问题,不过你要把详细的接线图发上来看看再分析。
    2007-03-03 16:29:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急询用三个非互感器式单相电度表计量三相电能?

急询用三个非互感器式单相电度表计量三相电能?http://co.163.com/if_36575956_3.htm

回帖成功

经验值 +10