土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DW15开关短路跳闸问题

DW15开关短路跳闸问题

发布于:2007-03-03 11:51:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个DW15-630A断路器,合闸运行3小时后B相和C相短路跳闸,而下级断路器不跳闸.(DW15-630A开关控制七层楼的厂房,每层分开关不跳);跳闸后过五分钟重新合闸,开关能正常运行.再过段时间就会出现同样故障.
经我们初步分析疑是老鼠咬破电缆皮造成电缆绝缘下降.电缆受热造成上面情况的相间短路.请教各位有没有遇到过类似情况,帮忙分析下是什么原因造成的.............

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    应将电缆拆下后摇绝缘
    2007-03-03 16:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • baofeng96
    baofeng96 板凳
    接地的现象!
    2007-03-03 15:06:03

    回复 举报
    赞同0