发布于:2007-03-03 08:28:03
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
我正在进行一项废水的调试工作,近段时间准备启用预处理铁碳微电解池,但是曝气一开泡沫就像雪花一样到处飞溅,迫使该池无法启动,泡沫细小呈粉末状,长时间保留难以消除,不用外力甚至可以保持一星期。曾经试验过减小曝气量、添加有机硅消泡剂的方式消泡,但是效果仍不明显,泡沫还是相当多。还曾考虑过在铁碳塔顶部添加开孔盖,泡沫以管道引流的方式引导至池容较大的调节池予以解决,但是此方式不是根本的解决办法,还担心产生安全性问题,该公司又无法在水质源头上解决,真是不知如何是好。急寻高人指点,提点建设性的意见。在此先谢过了!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wyb140
沙发
2007-03-06 11:40:06
赞同0
-
vxj22
板凳
感谢版主。气浮对表面活性剂的去除效率能达到多少?如果效率不高,铁碳池泡沫问题无法彻底解,仍然无法正常启动。我们也考虑过废水中含有表面活性剂,但是该公司总工表示并未使用此类原料,并且水样拿到总公司,请表面活性剂专家分析,也得出未含表面活性成分的结论。迷茫啊迷茫,绝望啊绝望。有人精通气浮工艺吗?来讨论讨论啊!
2007-03-06 10:02:06
赞同0
加载更多????????????
那不是一样
回复 举报
回复 举报