土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压大电流柜是否有必要加装风扇?
今日接一个项目,低压进线及联络等柜采用框架电流6300,额定电流5000的开关,
柜子为GGD,是否必须在柜内加装风扇?
如果要加,风扇的功率应选择多大的?
风扇的安装位置放在什么地方比较好?

全部回答(12 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年08月12日

    daesales@co163
    加风扇就对了,我们做过6300A的柜子,加了风扇还把电流互感器烤焦了,所以风量一定要算好。
    2007-03-10 10:06:10 来自 PC 评论 举报
  • minguangshun
    有点晕!!那么多高手都不知道吗?还说什么呢!!!
    2007-10-10 16:34:10 来自 PC 评论 举报
  • minguangshun
    请问低压大电流的基本概念是以多大电流为标准?
    2007-10-10 16:08:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10