土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵的共用问题

消防水泵的共用问题

发布于:2007-03-02 23:25:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在工程设计中有消火栓加压泵和自喷加压泵,可否这样做:消火栓管道直接接在自喷加压泵与雨淋阀之间,省去消火栓加压泵,规范是否允许?请高手指点!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cylyl
    cylyl 沙发
    谢谢!
    还有一个问题,现设计中遇到一个厂用变电所(变电所与工厂一墙之隔),主变压器63000KVA,按建筑设计防火规范,该按厂矿用变压器还是按独立变电所考虑主变的消防问题?
    2007-03-03 20:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    规范虽然有提到确有困难时可以共用加压泵,但最好不要这样做
    喷淋系统与消火栓系统所需压力不一定相同,而且共用后水泵流量叠加,要换大泵,不见得能省多少钱
    2007-03-03 19:42:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要不要做封闭楼梯间?

有一建筑占地面积为700平方,高21米,地上6层,建筑面积5000平方,首层为百货商店,2-6层为住宅楼,有2个楼梯.楼梯从楼顶面下来不须经过商店(与商店分开的),而可以直接到马路边.楼上的楼梯需要做成封闭楼梯间吗?

回帖成功

经验值 +10