小区一路进水,室外消火栓,水池的设置问题.

发布于:2007-03-02 16:35:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在部分新建小区旁边只有一根市政给水管道,但小区室内外消防水量又超过25L/S了,这样一来小区室外的消火栓就不能利用市政给水了.而且小区的面积比较大,超出了一个消防水池的保护范围,所以不设室外消火栓,只设一个消防水池这种方法也行不通.多设几个消防水池似乎又不太经济.

但我见过有好多设计图纸,直接把小区的环网接在那一根市政给水管了,当做两路市政给水管来设计.室外消火栓再接在小区的环网上.按照规范这样是不行的.可审图却通过了.不知道是怎么回事.是不是默许可以这么设计?

想问一下.
1.各位在设计这种小区的室外消防时是怎么做的?
2.直接把小区的环网接在那一根市政给水管,审图的时候会不会有问题?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hal315
    hal315 沙发
    同意6楼的观点。“直接把小区的环网接在那一根市政给水管了,当做两路市政给水管来设计”这是偷换概念的做法。因为头起还是“枝状”而非环状,供水的可靠性还是无法满足,并不符合规范要求环状管网的初衷。
    2007-03-07 16:01:07

    回复 举报
    赞同0
  • stbodhi
    stbodhi 板凳





    对的.前提是小区旁的这根市政管是环网的一部分.可要在市政管上加阀,估计和有关部门不好协商.
    但有的设计没有加阀也直接引入两根管作为两路进水.设计也通过了.所以很不解.