现在部分新建小区旁边只有一根市政给水管道,但小区室内外消防水量又超过25L/S了,这样一来小区室外的消火栓就不能利用市政给水了.而且小区的面积比较大,超出了一个消防水池的保护范围,所以不设室外消火栓,只设一个消防水池这种方法也行不通.多设几个消防水池似乎又不太经济.
但我见过有好多设计图纸,直接把小区的环网接在那一根市政给水管了,当做两路市政给水管来设计.室外消火栓再接在小区的环网上.按照规范这样是不行的.可审图却通过了.不知道是怎么回事.是不是默许可以这么设计?
想问一下.
1.各位在设计这种小区的室外消防时是怎么做的?
2.直接把小区的环网接在那一根市政给水管,审图的时候会不会有问题?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
对的.前提是小区旁的这根市政管是环网的一部分.可要在市政管上加阀,估计和有关部门不好协商.
但有的设计没有加阀也直接引入两根管作为两路进水.设计也通过了.所以很不解.