发布于:2012-09-03 22:24:03
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
第2题:计算最大三相短路电流是否考虑现有运行方式,如不考虑的话,则应该是110kV桥开关和35kV分段开关均闭合式最大,我计算出来为23.89kA,如考虑现有运行方式,则应该是桥开关闭合,分段开关断开,计算为13.86kA。
第3题:根据DL/T 5222,限流电抗器额定电流应按主变压器最大可能工作电流选择,此时最大可能工作电流应如何计算?出处在哪本规范?
第13题:短路瞬时脱扣器整定电流为1.35*168*6.5=1474.2A;本题中变压器容量为1000kVA,短路阻抗为4.5%,在一次手册上没有对应的计算曲线,就算是按容量1000kVA,阻抗10%的计算曲线计算,从图上看,短路电流大概在1200A左右,灵敏系数都小于1了。。。很奇怪,不知道这题大家怎么算出来的。
第16-20题:这个题目主要是负荷分类,我把自己的负荷分类列出来,大家讨论讨论
1、UPS 动力负荷
2、电气控制、保护电源 控制负荷
3、热控控制经常负荷 控制负荷
4、热控控制事故初期冲击负荷 事故控制负荷
5、热控动力总电源 动力负荷
6、直流长明灯 动力负荷
7、汽机氢侧直流备用泵 事故动力负荷
8、汽机空侧直流备用泵 事故动力负荷
9、汽机直流事故润滑泵 事故动力负荷
10、6kV厂用低电压跳闸 事故动力负荷
11、400V低电压跳闸 事故动力负荷
12、厂用电源恢复时高压厂用断路器合闸 随机负荷
13、励磁控制 控制负荷
14、变压器冷却器控制电源 控制负荷
第21题:根据规范,母线电压升高值计算公式中,应使用母线上所有运行的电容器组容量进行计算,在这道题目中,35kV母线分列运行,所以电容器容量应取100MVA,计算出来答案为D。我的疑问是,如果母线并列运行,是不是电容器容量应该取两条母线上电容器容量之和200MVA?
第27题:消弧线圈容量计算公式中,I为电网或发电机回路的电容电流,即为单相接地故障电容电流。X=1/WC,I=U/X,计算出来答案为A
第28题:和第21题一样的疑问,每段接有6kV电动机总容量为18MW,计算短路电流是用18MW还是36MW。
以上为我个人的一些疑问,请大家讨论讨论。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句变压器短时过负荷取1.2倍出自哪个规范?
另外再请教几个问题
短路热稳定选择电缆截面的公式,规范和一次手册不一样,根据真题好像一次手册的公式是对的,大家怎么看?
11年案例下午第38题,最高气温时的应力计算,我感觉应该用线路手册公式3-3-1计算,但代入相关数值后变成一个三次方程,很难解出来,是不是应该用别的公式计算?
09年案例上午第13题,110kV隔离开关动热稳定计算。220kV正序阻抗为0.0068,三台变压器阻抗为0.0806,-0.0028,0.0472,计算短路电流时系统阻抗应该是0.0068+(0.0806-0.0028)/3,算出来答案应该是A。但是手上的真题答案系统阻抗为0.0068+(0.0806/3-0.0028/3)/3,算出来答案是D。大家怎么看?为什么变压器阻抗会多除以一个3?
回复 举报
厂用电无论高压、低压都是单母线接线,不考虑并列运行;
桥进线类似于单母线,也不考虑并列运行;
500变电站,35kV侧单元制单母线接线无负荷,母线间根本无联络元件;
那个脱扣器的题确实有问题,只能确定不满足要求,具体灵敏系数答案中每一个是对的
限流电抗器由于主题干未给出负荷大小,而变压器是可以短时过载运行的,结合规程结合负载率,选1.2倍变压器额定电流
[ 本帖最后由 aimtofly 于 2012-9-4 10:04 编辑 ]
回复 举报