土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层建筑地下室内走道超过60米,必须机械排烟吗?
18层单元式高层住宅,地下室为一字型内走道,超过60米(70多米)。但地下室按单位被分为2个防火分区,所以内走道被防火门分隔为2部分,每个部分均不大于60米,一个30多米,一个40多米,那么这个内走道还必须设置机械排烟吗,?

全部回答(27 )

  • 灬天蝎乄
    自然排烟满足最远点不超过30m,且排烟口面积满足规范要求就可以自然排烟。

    规范所谓的60米,是在60米的范围内,没有其他的自然排烟口,这样的话,实际是超过了30米这一条规定,所以才要求设置机械排烟的。

    若比如走道长度是80m,在走道的2端和中间部位都设有自然排烟口,且分段考虑的话,最不利段也能满足规范要求的30m和2%~5% ,那么采用自然排烟就应该是没有问题的!
    2012-09-11 11:35:11 来自 PC 评论 举报
  • yewensheng02
    如果满足自然排烟条件(距离和开窗面积都满足要求),应该可以做自然排烟。有些朋友认为还是应该按一个内走道来考虑,我觉得不妥,因为内走道分成两段,中间应该是防火门吧,着火的时候是考虑一个地方的着火的,在其中一段内走道着火时,只要跑到另一段内走道,应该就是安全区域了吧
    2012-09-10 22:40:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10