土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于水力平衡的疑问

关于水力平衡的疑问

发布于:2007-03-02 12:22:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如图,例如一个五层办公楼,在计算水力平衡时在,算出了通过五层环路的系统阻力,需要对四层、三层、二层和一层分别同五层进行水力平衡计算,我的问题是,这个时候是否只计算每层水平支管的阻力看是否与五层水平支管的阻力保证在15%以内,而不考虑立管的阻力,我问过好多人,有人告诉我肯定要考虑立管阻力,我的理解也是这样,但也有的人说,不考虑立管阻力,因为立管阻力与垂直失调部分基本抵消,可以不考虑,似乎也对。不知道大家怎么理解。另外垂直失调部分引起的阻力是如何考虑的。

全部回复(221 )

只看楼主 我来说两句
  • baijianjinghua
    学习学习!!!!!!
    2009-11-02 15:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • xinghandubing
    xinghandubing 板凳
    同意20楼的看法,该计算就得计算,没的商量
    :)
    2009-10-22 14:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 570 人订阅