土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ KTV通风换气次数

KTV通风换气次数

发布于:2012-09-03 17:44:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
KTV通风换气次数按多少算的好 有人说是6-10次。。那风量不是非常大啊。。按3次行不行?
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    按人员新风量标准考虑,每人30m3/h,一个10人的包间也就10-15m2,吊顶高度2.5m左右,需要10次换气次数。
    2012-09-07 11:24:07