建规8.4.3条文解释第一条中有这样一句话:“因此,每个消火栓应按出1支水枪计算,除建筑物最上一层外,不应使用双出口消火栓。”我感觉这句话出现得比较突兀,不知道哪位朋友对此条内容较为熟悉,谈谈该条文的来龙去脉!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
marsroom
沙发
你先搞清楚是什么类别的建筑,再查相关防火规范,查出此类别建筑消火栓用水量,比如是30L/S,火灾延续时间是2小时,那么消防水池容量就是30*60*60*2/1000=216立方。
2007-03-02 16:29:02
赞同0
-
walala
板凳
知道了,是我写错了
2007-03-02 13:16:02