土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪的研究

YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪的研究

发布于:2012-09-03 16:22:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪的设计采用进口芯片,具有可靠性高主要针对市场上同类产品价格居高不下客户难以承受而设计,本产品能取代市场上绝大多数同



附件名:201209011346507536300.pdf

文件大小:97K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • qianbotech
    qianbotech 沙发
    虽然当前绝缘监测仪研发生产处于起步阶段与欧美发达国家差距较远,但是市场上各类绝缘监测仪还是参差不齐,绝缘监测仪选取不当会造成测试误差大,误动作或者不动作,绝缘测试仪选型要注意如下几点:
    1. 确认绝缘监测仪所监测的电网是否为中性点不接地电网(IT系统)。如果为IT系统则可以使用绝缘监测仪,如果不是确认是否需要为离线状态监测电网绝缘电阻。否则绝缘监测仪不可用。
    2. 确认被监测电网的额定电压,额定电压直接关系到绝缘监测仪的型号及能否适用。例如有的电网额定电压AC3300,这样绝缘监测仪需增配耦合器才能适用。
    3. 确认被监测电网的分布电容,因为分布电容对绝缘监测仪的测量准确度和时间造成影响,甚至有的绝缘监测仪会产生误动作,所以有必要确认电网分布电容大小。
    4. 绝缘监测仪辅助功能需求,如绝缘监测仪需要几组独立报警输出,绝缘监测仪是否需要485通讯或者其他通讯模式。

    YNY-III型绝缘监测仪技术参数:
    控制电源
    输入电压:                  AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
    功    耗:                            大约4VA
    测试网络
    电网电压:                         DC 0~1000V或 AC 0~690V
    设定报警值:                 报警1: 10~100k        报警2: 10~200k
    内部交流电阻值:                   〉400 KΩ
    内部直流电阻值:                    〉400 KΩ
    内部测试电压:                       +/- 24V
    最大测试电流(R=0):                 〈 0.1mA
    最大允许噪声直流电压:                DC 1200 V
    分布电容:                            1…100μF
    运行时间:                    20uF线地电容下<120S;100uF线地电容下<720S
    测量精度:                           5%
    输出
    触点:                                  2组独立常开触点对应2组报警信号
    最大切换容量:                       AC 230V,5A或 DC 30V 3A
    最大通电容量:                        AC 230V,2A或 DC 30V 2A
    模拟量输出:                   4~20mA 对应0~200kΩ(可根据客户需求定制)
    运行数据
    运行模式:                              连续运行
    运行温度范围:                          -20...+60 ℃
    污染等级:                     II级            
    EMC
    脉冲群抗扰度:       2KV                   IEC/EN 61 000-4-4
    控制电源线之间的浪涌电压          1KV                IEC/EN 61000-4-5
    控制电源线与地之间的浪涌电压         2KV              IEC/EN 61000-4-5
    传导骚扰抗扰度          10 Vr.m.s             IEC/EN61000-4-6
    工频磁场抗扰度                10A/m                 IEC/EN61000-4-8
    辐射发射                   限制值B级            EN 55 011
    保护程度
    外罩:                   IP50                  IEC/EN 60 529
    端子:                 IP20                  IEC/EN 60 529
    技术数据
    连线:                                L1,L2:1000V高压导线,2.5 mm2
                                                                            PE:4 mm2导线
                                 其他端子:1.5 mm2以上导线
    安装:                          DIN 导轨或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
    重量:                                  约250g
    乾博电子科技是一家集研发,生产,销售于一体的科技型民营企业,公司核心产品有绝缘监测仪、漏电继电器、电流互感器、温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制。
    联系人:彭生 18665111096 QQ:356971507
    2017-08-25 15:19:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全督查整改方案

论文简介: 安全督查整改方案,提供给需要的人士参考借鉴。 附件名:201209011346511118782.doc 文件大小:200K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10