土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ KYN28A开关柜配电室的管理制度该怎么制订?

KYN28A开关柜配电室的管理制度该怎么制订?

发布于:2007-03-02 10:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人正在制订本单位配电室管理制度.大家给点意见!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    配电室内有《一次系统模拟图》、二次控制接线图、区域电缆走向图;
    有《运行记录》、《检修记录》、《试验记录》、《事故处理记录》、《设备缺陷记录》
    有《工作票登记》、《接地线登记》;
    有《交接班制度》挂墙上。
    2009-02-03 11:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • huangjianlong
    huangjianlong 板凳
    一、 目的:
    规范配电房的管理,保障供配电系统的安全运行,以确保管理区域内(大厦)的安全用电。
    三、 适用范围:
    适用于专变供电系统的配电房运行管理。
    三、内容
    1、 未经运行主管或部门主管的许可,非工作人员不得入内。
    2、 值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。
    3、 值班员应密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。
    4、 经常保持配电房地面及设备外表清洁无尘。
    5、 配电设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
    6、 因故须停某部份负荷时,应提前一天向使用该部份负荷的用户发出停电通知。对于突发性的停电事故应向用户作出解释。
    7、 经常保持配电房消防设施的完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常使用。
    8、 做好配电房的防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。
    9、 值班员应认真作好值班记录和巡查记录,认真执行交接班制度。
    四、相关文件记录:无

    配电房管理制度

    一、 目的:
    规范配电房的管理,保障供配电系统的安全运行,以确保管理区域内(大厦)的安全用电。
    二、 适用范围:
    适用于专变供电系统的配电房运行管理。
    三、内容
    1、 值班人员必须坚守岗位,不得擅自离岗,如因工作需要临时离岗,必须有符合条件的人替岗,并向运行主管或部门主管交代离岗时间及去向。
    2、 根据操作规程及岗位责任制的要求,密切注视所管设备的运行情况,按规定做好有关记录。按时巡查,及时发现事故隐患。
    3、 如出现设备故障,而当班人员不能处理,应按报告制度及时报告给有关人员。
    4、 值班人员接到报修时,应及时通知有关班组,安排人员前往维修。
    5、 所有值班岗位必须在规定值班时间安排合格的人员值班,如需调班,必须经运行主管或部门主管同意,原则上邻班与领班、值班人员同值班人员对调、在就餐时间,实行转换就餐制,并通知同班维修人员配合。
    :kiss:
    2009-02-03 09:04:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个避雷器击穿的问题

线路参数:变电站-#1:YJV22-3*300-10-0.46#1-#16:LGJ-185/0.875#16电缆下游为10kV电缆分支箱,所带变压器为250kVA#16杆为隔离开关;#16杆下户#1杆为高压跌落保险,直接下电缆高压跌落熔断器为XS89032,熔丝为30A变电站内开关速断值是4500A,重合闸1s故障现象为站内开关速断保护动作,重合不成。经检查#16下户#1杆避雷器(无间隙氧化锌)三相绝缘为10、20、100MΩ,但高压跌落保险熔丝未熔断,请问这是什么原因?

回帖成功

经验值 +10