非消防电源切换问题

发布于:2007-03-02 10:08:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11层二类高层塔式住宅(一梯两户),上了自动报警,住宅供电根据供电部门要求在一层设集中计量箱,在计量箱电源总进线开关处设置非消防电源切除,结果消防部门意见是必须分每层对非消防电源进行切除。大家认为呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fuzhoumeiqi
    fuzhoumeiqi 沙发
    楼上讲的都有道理,但实际很难做.我们这里最多也只是要求在本梯位总开做切非
    2007-11-21 21:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • yangerqing2007
    消防工程中切断非消防电源和对电梯的控制一般都与火灾探测器进行联动,在火警情况下,联动切断非消防电源、联动电梯迫降。但大多数的消防设备使用单位担心探测器的误动作后,切非、电梯迫降及其它相关设备的动作引起恐慌造成事故,不敢把联动设备设置为自动状态。因此自动控制这种方式在实际应用中,往往因为联动系统一直处于手动控制状态而不能够真正实现其价值。但在火灾情况下

    切断非消防电源、电梯迫降于首层是非常必要的,既然这样,能不能在设计、施工中就把切断非消防电源、电梯的迫降直接定为手动控制呢?答案是可以的!
    2007-06-28 16:08:28

    回复 举报
    赞同0