土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ #6机低旁管道晃动治理及支吊架检测调整

#6机低旁管道晃动治理及支吊架检测调整

发布于:2012-09-03 15:03:03 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
#6机低旁管道晃动治理及支吊架检测调整、#6炉主蒸汽立管吊架吊杆倾斜治理,部分吊架调整(技术服务)招标公告
招标方式: 工程招标
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其它

信息详情
1.工程名称:#6机低旁管道晃动治理及支吊架检测调整、#6炉主蒸汽立管吊架吊杆倾斜治理,部分吊架调整(技术服务)
2.资金来源:已落实
3.施工地点:青岛开发区
4.工程范围及技术要求:
大唐黄岛发电有限责任公司#6机低旁管道晃动治理及支吊架检测调整、#6炉主蒸汽立管吊架吊杆倾斜治理,部分吊架调整(技术服务)2个项目拟进行招标,要求报名单位投标时2个项目全部参加,每个项目均要有单独详细报价及详细技术方案,合并投标。具体项目名称及工程简介如下:

4.1.#6机低旁管道晃动治理及支吊架检测调整:
根据国家标准SDGJ6-90、DL/T616-1997、DL438-2000、DL/T715-2000、DL/T5054-1996、DL5031-1994、DL5007-92的标准及相关国家标准,对#6机低旁管道(系)支吊架进行检测计算校核,设计治理方案,利用#6机小修进行管道支吊架调整和管道加固,消除晃动,符合安评要求。

4.2.#6炉主蒸汽立管吊架吊杆倾斜治理,部分吊架调整(技术服务):
根据国家标准SDGJ6-90、DL/T616-1997、DL438-2000、DL/T715-2000、DL/T5054-1996、DL5031-1994、DL5007-92的标准及相关国家标准,对#6机组主蒸汽管道,再热冷、热段管道,省煤器给水管道,存在受力异常的支吊架,设计调整技术方案;#6炉主蒸汽立管吊架管夹出具治理技术方案措施,小修工期进行管道支吊架治理调整施工的技术指导。

具体工程内容及要求按最终招标文件为准。
5.现邀请合格的潜在投标人就以上工程的供应提交资格预审文件。
6. 报名时间:2012年8月31日-2012年9月10日
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写后加盖公章传真至010-63891730

联系人: 周 涛
手 机: 13241120159
电 话: 010-63891720
传 真: 010-63891730
邮 箱: zhaobiao1811@163.com(资质发到此邮箱)
邮 编: 100049
地 址: 北京市海淀区阜石路59号