有关室内消火栓设置的问题

发布于:2007-03-02 09:53:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • marsroom
    marsroom 沙发
    对,同意楼上意见,规定与面积无关,关键是你的可燃物多少与有无。
    2007-03-02 16:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓
    中间漏了"丁戊类"三个字.
    .按照规范执行,与面积无关.如一个金加工车间,2000m是无可燃物,8000m也是无可燃物.故可不设室内消火栓.
    2007-03-02 11:24:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。