PKPM结构设计软件(2002新规范版)TAT,SATWE,PMSAP结构计算分析及其在工程中的应用一、 结构设计参数的合理选取1、 总信息中增加"裙房层数"的参数,是为了0.2Q0的调整.对于立面有变化的高层,程序给出0.2Q0调整可能偏大,可人工干预调整.2、 转换梁由设计人自行定义,转换层所在层号由设计人输入.3、 结构材料信息仅影响风荷载的大小,程序按0.065n给出一个隐含值.如果计算结果中结构的基本周期大于隐含值,应将计算值代替隐含值.4、 结构体系:如为短肢剪力墙结构,应调整结构的抗震等级.
回帖成功
经验值 +10