土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟竖井风速问题

排烟竖井风速问题

发布于:2012-09-03 13:12:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟竖井风速只有3m/s,不知道可不可以。这么低的风速导致阻抗很小,对风机选型只需考虑风量就行了么?(排烟分区是一个环形内走道,用了2个风井承担这个排烟分区的排烟,导致排烟量很小)

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    技术上可行,但很不合理,从设计角度角度讲,不应采取此方案。原因同楼上。
    由于排烟风机平时并不开启,减小风压对电量的节约基本可以护绿不计。
    2012-09-07 11:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • kn_liu
    kn_liu 板凳
    可以。规范只限定了最高风速(内表面光滑的混凝土等非金属材料风道风速不应大于15m/s),只不过风井大浪费资源罢了。
    2012-09-04 10:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多