土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 高规7.2.6条剪力墙剪力调整系数含糊!

高规7.2.6条剪力墙剪力调整系数含糊!

发布于:2012-09-03 12:55:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
非9度的一级剪力墙其他部位剪力设计值是否调整?如何调整?规范木有交代,太不严谨!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1448110866400
    谢谢楼主分享
    2016-03-01 08:53:01

    回复 举报
    赞同0
  • lzx_0213
    lzx_0213 板凳
    楼上说的很正确,非底部加强部位不是一级不调整
    2012-09-04 09:56:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做了去年一级和二级的钢结构真题

做了去年一级和二级的钢结构真题,怎么感觉一级的还是二级的难,我晕。

回帖成功

经验值 +10