土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么情况下用800厚的低配柜?

什么情况下用800厚的低配柜?

发布于:2012-09-03 11:40:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般低配柜都用的是600厚吧?今天看到一个图纸上配电室配电柜沟是800宽的,那柜子肯定也是800的了吧?还有柜子如果是800厚,那岂不是会掉到沟里???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    支持“电力十足”!

    普通装有400A及以上开关的,需要800深度,进线、母联等因硬母线与主母线有交叉的,深度1000的能保证足够的安全间距。

    只有200A以下开关的,才做600深度。但进线柜总是有的(下部电缆进线除外),且不能做到那么小,所以,一般情况不宜做600深的柜子。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-7 09:05 编辑 ]
    2012-09-07 09:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    厚度跟柜内元件有关,
    2012-09-06 22:13:06

    回复 举报
    赞同0