土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于6/10Kv电缆热稳定校验的问题?,

关于6/10Kv电缆热稳定校验的问题?,

发布于:2012-09-03 11:22:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《工业与民用配电设计手册》第三版 第207页关于短路电流持续时间的确定原则说,校验电缆热稳定时,对电动机馈线的电缆宜采用主保护动作时间与断路器分闸时间之和。那么其中主保护动作指的是什么呢?主保护动作时间怎么确定呢
  • xiaoxueqing1122
    主保护动作就是指直接保护电动机的断路器完全分开。主保护时间是继电保护时间+断路器分闸时间。
    2014-12-04 17:17:04

    回复 举报
    赞同0