土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 太长的桥架要做伸缩缝吗?
我一个项目最长的桥架从南到北有120米,中间有一个转弯的地方,从转弯的地方往南是80米,往北是40米。
请问桥架需要做伸缩缝以防止热胀冷缩吗。
如果要做的话,怎么做,参照哪本图籍,多少米做一个伸缩缝。
谢谢。

全部回答(3 )

  • 663911
    第4.0.7条当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。
    现在的问题是:伸缩缝应该参照哪本图籍?
    另一个问题:桥架可以从卫生间通过吗?
    2007-03-03 11:51:03 来自 PC 评论 举报
  • 663911
    木人知道啊?
    2007-03-03 10:19:03 来自 PC 评论 举报