太长的桥架要做伸缩缝吗?
太长的桥架要做伸缩缝吗?
我一个项目最长的桥架从南到北有120米,中间有一个转弯的地方,从转弯的地方往南是80米,往北是40米。
请问桥架需要做伸缩缝以防止热胀冷缩吗。
如果要做的话,怎么做,参照哪本图籍,多少米做一个伸缩缝。
谢谢。
发布于
2007-03-01 19:23:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
663911
第4.0.7条当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。
现在的问题是:伸缩缝应该参照哪本图籍?
另一个问题:桥架可以从卫生间通过吗?
2007-03-03 11:51:03
来自 PC
评论
举报
663911
木人知道啊?
2007-03-03 10:19:03
来自 PC
评论
举报