土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】8°抗震,这框架全部做转换结构方案可行吗

【请教】8°抗震,这框架全部做转换结构方案可行吗

发布于:2012-09-03 10:23:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8°抗震设防,地下室2层,地上6层,做全框架结构,民用,柱子布置按房间布置,比较乱,地下室顶板做转换(因为建在坡地上,地下室一层三边有土,一边没土),采用全部梁转换(因为要考虑车库,柱距建筑根据车库定,上部结构柱基本全部由次梁上托住),不建地下室(6层框架)能够计算下来,但是加了下面两层地下室,上部的柱子全部显红,钢筋加大好多,麻烦高手帮我分析下。
后来改方案,楼梯间加楼梯间,其他布剪力墙,但剪力墙也 不能全落地,要转换,头痛,我想问下,这种方案到底可行不可行。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • canghaileyuan
    canghaileyuan 沙发
    总工不是太软弱,是他太牛逼了,谈合同的时候肯定吹牛说结构什么都可以做,100米高层,8°区,都可以为了几个车位和商铺做转换
    2012-09-10 21:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • 结构小川
    结构小川 板凳
    不太懂…学习中
    2012-09-09 18:57:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多