土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷效果差

制冷效果差

发布于:2012-09-03 09:57:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
两台并联复盛75P双节螺杆。8800米管道,回霜很慢,大约一个小时后回霜才正常,排气温度90度,高压17,低压0.5.冷库温度—17
一个小时温度一度都下不来。请问什么原因?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    学习中。有收获。
    2013-02-28 08:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    800平方*3.5米=2800立方米*0.6利用系数*0.5货物密度=约840吨左右的货物,每吨估算70W=58.8KW制冷负荷,蒸发面积=58.8KW/(8W*10度温差)=735平方的换热面积*氟利昂直供系统需增加20%的过热度=882平方米/0.119(38管米面积)=7411米/每一路120米=62个回路,怎么分看情况而定咯,每一路膨胀阀或者用分液头都可以实现,机组你可以根据计算来选择啦。个人看法供大家讨论。
    2012-11-14 11:25:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 843 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教个关于多个温度冷库的方案问题

各位大师哦好,有个冷库0度、-18度、-35度,零下库的设计建议是氨机,0度的库能否采用-18度的氨泵出口加个“乙二醇”换热器间接冷却?这样的话尽最大的可能使机组的型号一致,方便做备件。谢谢大家!

回帖成功