各位大师哦好,有个冷库0度、-18度、-35度,零下库的设计建议是氨机,0度的库能否采用-18度的氨泵出口加个“乙二醇”换热器间接冷却?这样的话尽最大的可能使机组的型号一致,方便做备件。谢谢大家!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
zhanxlzhk
沙发
学习中。有收获。
2013-02-28 08:02:28
赞同0
-
诺尔制冷
板凳
800平方*3.5米=2800立方米*0.6利用系数*0.5货物密度=约840吨左右的货物,每吨估算70W=58.8KW制冷负荷,蒸发面积=58.8KW/(8W*10度温差)=735平方的换热面积*氟利昂直供系统需增加20%的过热度=882平方米/0.119(38管米面积)=7411米/每一路120米=62个回路,怎么分看情况而定咯,每一路膨胀阀或者用分液头都可以实现,机组你可以根据计算来选择啦。个人看法供大家讨论。