【请教】35kV电缆中间接头采用热缩材料做接头可以吗?
【请教】35kV电缆中间接头采用热缩材料做接头可以吗?
最近有朋友的35kV电缆敷设后,中间电缆接头采用了热缩接头材料制作,在我印象中,35kV的电缆接头最好采用冷缩电缆接头材料制作,只是不知道用了热缩材料制作的接头有什么隐患?
发布于
2012-09-03 08:58:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wutaixiong
有条件最好选择冷缩,热缩容易受施工的影响导致施工质量难保证。