居住小区为联排别墅,不设室内消防给水.室外设有4-6个消火栓,是否需设消防水池?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
visevesa
沙发
对于多层建筑,如果设置了室内消火栓系统,在市政压力不能满足消防所需压力时,什么情况下可以不设消防泵房?
2007-03-02 10:41:02
赞同0
-
ah-wangjun
板凳
同意二楼的建议。
2007-03-01 23:37:01
赞同0
加载更多规范上好像没找到相关的规定.但我却见过几个工程都是这样设计的,室内消火栓直接接的市政给水管网.然后在屋顶设一个水箱保证前十分钟的水量.没有设泵房..
应说明的是它不属于常高压给水系统.
1.有些地方这样设计,但不等于是符合规范的.
2.按照GB50016-2006建筑设计防火规范8.4.3条第八款很明确,凡”消防水箱的静压不能满足消火栓要求的水压”应设消防水泵,不设就是违反强标.
3.当然有的建筑物体量较小,或相对危险性较小,则也有将消防水泵设于消防水箱边上的.但这都是一些地方规定.