给排水工程
\
天正给排水
\
请问我这样做是否可以?
请问我这样做是否可以?
我在做一个联合泵房(生活泵和消防泵),消防泵为厂区服务(室外消防用水量),是临时高压系统,但临时高压系统室外消防管道要有水,我把生活泵出水管和消防管道连在了一起,但生活泵流量小,消防时启动消防泵.
发布于
2007-03-01 11:02:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
商准
可以,但应设止回阀及隔断阀,防止消防水倒灌入生活水管网。