随着建材技术的发展和国家对建筑节能的重视,过去常用的围护结构材料(如粘土砖、普通钢制门窗等)已经不再使用,墙体部分多数都采用页岩多孔砖及双面彩板的保温夹心板;门窗的材质和结构亦发生了变化,从过去的钢木门窗发展到目前常用的塑钢门窗。这些新围护结构材料的传热系数多数都不能从现有的手册等资料中直接查找到,许多设计人员按公式进行计算,或套用类似的手册资料,但由于材料的比重和导热系数的取值不一致,以及对应用的条件因素取舍不同,其传热系数的计算结果偏差很大。
基于以上原因,本文对设计常用的几种新型围护结构传热系数进行了收集和少量的计算工作,给出一个初步计算结果,希望有关人员给予更正和补充,以便在今后的设计工作中正确使用。
1.墙体部分
1.1页岩烧结多孔承重砖墙
目前工业建筑及其辅助建筑(含民用多层建筑)多采用页岩烧结多孔承重砖作为围护结构。
页岩烧结多孔承重砖的规格是多样的,为计算方便,经计算其整砖综合导热系数可统一取0.58W/m·℃(计算过程略)。在实际应用中,一般两侧均抹20mm厚的水泥砂浆,其传热系数的计算过程如下:
取水泥砂浆导热系数为λ=0.93W/m·℃
①当外围护结构为240mm页岩烧结多孔承重砖墙时:

1 1
K`240= = =1.623W/m2·℃
1 1 1 1 0.24 0.02*2 1
+ + + + +
αw ελi αn 23.3 0.58 0.93*2 8.72

取2%的销键作用的影响,则:
K240=1.623 W/m2·℃×1.02=1.65 W/m2·℃
②当外围护结构为370mm页岩烧结多孔承重砖时:
1 1
K`370= = =1.191W/m2·℃
1 1 1 1 0.37 0.02*2 1
+ + + + +
αw ελi αn 23.3 0.58 0.93*2 8.72

取2%的销键作用的影响,则:
K370=1.191W/m2·℃×1.02=1.22 W/m2·℃
1.2 住宅建筑页岩烧结多孔承重砖加聚苯粒保温抹面
经推导聚笨粒保温抹面的导热系数为λ=0.095 W/m·℃,这种墙体结构的传热系数可直接从建筑专业 《设计标准图集》中查到,其数值如下:
240mm页岩多孔砖加30mm聚笨粒保温抹面:K=1.1 W/m2·℃
370mm页岩多孔砖加30mm聚笨粒保温抹面:K=0.8 W/m2·℃
1.3 双面彩钢板保温夹心板
双面彩钢板保温夹心板多用在厂房及小型铺助建筑物的外部围护结构上。其内部充填的保温材料有岩棉板,聚笨乙稀泡沫板及聚氨脂发泡层。工程中常用的保温夹心层材料为70mm厚岩棉板或60mm到80mm厚聚笨板。
①岩棉的导热系数随比重的变化而变化,并受现场实际操作的影响,故热工计算时需加一定的操作安全系数,河北省《民用建筑节能设计规程》中给出的岩棉板导热系数为λ=0.054 W/m·℃,(比重: ρ=80-200kg/m3),其中给出的安全操作系数附加值为1.2;《供暖通风设计手册》给出的导热系数为0.064 W/m·℃(比重为≦150kg/m3)和0.07~0.093 W/m·℃(比重为ρ=150-300kg/m3)。可见岩棉板的导热系数在不同的资料中给出的数据差别较大,具体设计计算时,建议取比重为ρ=150kg/m3时的导热系数λ=0.07 W/m·℃,以免计算结果偏小。
在计算双面彩钢板岩棉保温夹心板导热系数时,两侧钢板热阻可不计算,仅计算岩棉板部分即可:
1 1
K`70= = =0.863W/m2·℃
1 1 1 1 0.07 1
+ + + +
αw ελi αn 23.3 0.07 8.72
考虑5%的热桥热损失和缝隙漏风系数修正,则:
K70=0.863 W/m2·℃×1.05=0.91 W/m2·℃
5%的热桥和漏风系数在实际中是存在的,据现场反映有时比这个数字还要严重。
②聚笨板的热阻和导热系数在《建筑节能》一书中给出的数值为:λ=0.037 W/m·℃,而在河北省《民用建筑节能技术规程》中给出的导热系数为λ=0.05 W/m·℃,此值已考虑了1.2倍的修正系数。可见按λ=0.05 W/m·℃取值是比较权威的数据。
双面彩钢板聚笨保温夹心板的热工计算如下:
60mm厚双面彩钢板聚笨保温夹心板:
1 1
K`60= = =0.74W/m2·℃
1 1 1 1 0.06 1
+ + + +
αw ελi αn 23.3 0.05 8.72
取5%的热桥和缝隙漏风系数修正,则:
K60=0.74 W/m2·℃×1.05=0.78 W/m2·℃
80mm厚双面彩钢板聚笨保温夹心板:
1 1
K`80= = =0.569W/m2·℃
1 1 1 1 0.08 1
+ + + +
αw ελi αn 23.3 0.05 8.72
取5%的热桥和缝隙漏风系数修正,则:
K80=0.569 W/m2·℃×1.05=0.6 W/m2·℃

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ymblowing
    ymblowing 沙发
    感谢楼主的辛苦工作!
    实在是太受用了!
    2009-08-28 08:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • jzycfpj
    jzycfpj 板凳
    感谢您如此细致的统计并给于共享,这种数据非常有用,现在手册中的数据多沿用旧的,跟不上现在发展形势了。而自己计算又要花费大量时间,而这又是我缺的。所以您的工作给我很大帮助。谢谢!
    2009-07-21 20:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在地板采暖中为什么要控制5度的施工温度?

在地板采暖中为什么要控制5度的施工温度?各位知道的请指点...

回帖成功

经验值 +10