2段高压供电可以并列运行吗?
2段高压供电可以并列运行吗?
我处的开闭所高压10KV采用2段不同变电所进线供电,中间采用自投母联,当一段失电,母联自动闭合供电.请问当两段进线都有电时,可以闭合母联,并列运行吗?(两段已经经过合相).
发布于
2007-03-01 08:27:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
xiaolin4420024
谢谢大家,我处最早的运行规定是不可以并列的,但上级调度在停运1段供电时,已经多次下令短时和母联后,再停一端供电.提出异议,但上级调度说没问题.
2007-03-05 10:21:05
来自 PC
评论
举报
kfhsp
多谢3楼、10楼具有价值的见解,我公司也有人计划将2条10KV线路并列运行,以降低事故停电率,这一见解的正确性帮我说服了他们。