发电机大修装设接地线的问题

发布于:2007-02-28 22:26:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位高手我想请教一个实际问题:发电机大修,自并励可控硅励磁系统的励磁变(与励磁PT共用一个刀闸)可不可以不装设接地线呢?发电机的励磁PT和测量PT要不要装地线呢?请给出要装与不装的理由或者依照某规程规定等。先谢了,等待回音。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cxc3233917
    cxc3233917 沙发
    同意4楼的同志,主要防止反送电。
    2007-03-07 22:37:07

    回复 举报
    赞同0
  • sfmyxcpy
    sfmyxcpy 板凳
    谢谢回帖的朋友,以前我们大修时PT装设了地线,近十年来大修就没有装了。《安规》不论是部颁还是国电公司的,都没有明确规定。励磁变我们是由它励改成自并励,修编规程时,我们要求装设,理由是励磁变大修高试要做试验,我认为理由不是很充分。我想找到依据,看看兄弟厂家是怎样规定的。
    2007-03-06 22:33:06

    回复 举报
    赞同0