北美季节能效比标准-2006 STANDARD for PERFORMANCE RATING OF UNITARY AIR-CONDITIONING AND AIR-SOURCE HEAT PUMP EQUIPMENT(单元式房间空调器及水源热泵设备的性能等级标准2006)可能翻译的不够准确.
国标计算变频空调的HSPF时除霜循环对制热量及消耗功率的影响是通过系数来表现的.具体的来讲,国标算HSPF要测三个工况,分别是高温额定制热,额定低温制热,及超低温制热.计算时需要三个工况的制热量及消耗功率,但是其中高温额定制热量及消耗功率是实测值,而其他两个包含除霜循环的工况的制热量及消耗功率则是计算值,它们等于高温工况的实测值乘一个系数(具体系数记不起了).
北美标准中算HSPF要测5个必须(require)工况,3个选择(option)工况,5个必须工况中有2个是肯定会除霜的,如果按稳定制热期间的实测值来计算的话,很明显除霜时增加的消耗功率就被忽略掉了.但是我又没有发现说要乘什么系数的.不知那位大虾设计过出口北美的变频机,或者对北美的季节能效比有所了解,望不吝赐教!
多谢斑竹注视~呵呵~我还以为没人看得到呢
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板国标计算变频空调的HSPF时除霜循环对制热量及消耗功率的影响是通过系数来表现的.具体的来讲,国标算HSPF要测三个工况,分别是高温额定制热,额定低温制热,及超低温制热.计算时需要三个工况的制热量及消耗功率,但是其中高温额定制热量及消耗功率是实测值,而其他两个包含除霜循环的工况的制热量及消耗功率则是计算值,它们等于高温工况的实测值乘一个系数(具体系数记不起了).
北美标准中算HSPF要测5个必须(require)工况,3个选择(option)工况,5个必须工况中有2个是肯定会除霜的,如果按稳定制热期间的实测值来计算的话,很明显除霜时增加的消耗功率就被忽略掉了.但是我又没有发现说要乘什么系数的.不知那位大虾设计过出口北美的变频机,或者对北美的季节能效比有所了解,望不吝赐教!
多谢斑竹注视~呵呵~我还以为没人看得到呢
回复 举报
国标的规定一般是取一固定时间段中的制热量和消耗功率的平均值。此固定时间段可能包括几个除霜循环。
抛块小转,将此话题顶起来,期待精彩见解。
回复 举报