土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消火栓分区问题?

高层建筑消火栓分区问题?

发布于:2007-02-28 21:29:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原有高规规定静水压力大于0.8MPA的时候应进行分区,现有规范是1.0MPA,我们现在这个项目04年设计的,高度为73.1米(不含地下室),地下室为4.8米,想请教各位大哥:是否要进行分区?分别按照原规范和新规范?静水压力是不是指的是楼层高度?谢谢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lxtx002
    lxtx002 沙发
    经不起推敲,
    1、如果水箱架得满足最不利点的水压,分区的层数反而少了
    2、如果稳压很低,分区的层数反而多了
    漏洞太多!
    2008-11-19 11:18:19

    回复 举报
    赞同0
  • ahwa123
    ahwa123 板凳
    1、没有稳压装置时,静水压力 = 消防水箱最高水位 - 最低消火栓的栓口标高
    2、有稳压装置时,静水压力 = 气压罐的最高压力(也就是稳压泵的停泵压力)+ 该压力表的标高 - 最低消火栓的栓口标高
    2008-11-18 17:11:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类高层医院(含病房)是否全要设置自喷系统

按照新高规7.6.3.1条好象要设,但条文解释中又有矛盾,多谢指导!

回帖成功

经验值 +10