土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 上下级断路器选择的困惑(在线等)

上下级断路器选择的困惑(在线等)

发布于:2007-02-28 20:37:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图:现在有一层楼,三户人家,每家一个配电箱,然后三个配电箱接到层电表箱
三户人家中有两户是12.7KW的容量,单相,计算电流是50多安,配电箱进线断路器选用的是1P的63A的断路器,另一家较小.然后到电表箱出线断路器就大一级,选的是80A的
然后这一层总的容量是26KW,但这时应按三相来算,计算电流是30多安,选取的电表箱进线断路器是50A,三相,
这样的话岂不是上级断路器比下级断路器低级了吗,如果选100A的,是不是又太大了呢

1172666261887.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mmmaxh
    mmmaxh 沙发
    上级断路器比下级断路器低级了吗??
    上级断路器为3P,下级为1P,不碍事
    2007-03-05 16:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • mingsung
    mingsung 板凳
    本层断路器应该考虑就坏的短路情况,就是单相故障产生的最大三相危害,所以是3*12.7=38.1KW
    2007-03-05 11:19:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,VS1断路器用梅花触头弹簧图纸

那位有梅花触头上的弹簧图纸,分别为1250A,1600A,2000A,3150A能否分享一下?

回帖成功

经验值 +10