土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手一个关于避雷器安装的问题

请教高手一个关于避雷器安装的问题

发布于:2007-02-28 17:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电的进线端可以不安装避雷器吗?
谢谢大侠~~~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangkaiyimian
    wangkaiyimian 沙发
    我认为低压进线只要不是架空、或高层建筑外墙面敷设,就可以不加避雷器(就是SPD),因为供电系统并不是保护加得越多越好。
    2007-03-01 08:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • 爱芳的日子
    没有见过这方面的规范,但是有很多图纸上都有SPD,我想应该是加吧。
    2007-02-28 18:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:配电柜的“三合三”和“三合二”是什么意思?

高压部分,两台变压器进线,两台变压器容量、相序、频率都一致,而且都是干式的。低压部分,G4、G9柜为进线柜,G1、G8为电容补偿柜,G2、G3、G6、G7柜带负载,G5柜为母联。现在情况是:2号变压器供G2、G3柜,负荷为650KW,1号变压器供G6、G7柜,负荷为370KW。母联柜为常开,若其中一台变压器故障,可合上母联,为故障方的重要负载供电。此即为“三合二”。现在问题是:因两台变压器负荷不平衡,2号650KW,1号370KW,怕有紧急情况时,2号变压器会超负荷。因此有人提出将母联柜常闭,实现两台变压器并行供电,此即为“三合三”。但电柜生产厂家不同意如此改动,并举出其它工程为例,均为“三合二”设计,而且国家标准也不建议两台变压器并行供电。业主则认为,两台变压器容量一致,相序一致,频率一致,都是干式的,可以并行,而且不需要大改动,只要改动一下母联柜的接线方式即可。

回帖成功

经验值 +10