土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 版主何在?

版主何在?

发布于:2012-09-02 10:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
版主何在啊?看到垃圾信息了没啊??那么多也不删??
供电系统将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示,其中TNS系统(如图) 图片2.png最右边那个PE线是不是与N线接起来啊,要不然怎么叫与工作零线相接呢??请教下,搞不懂:如果右边PE线不与N线连,是独立的,那么与TT系统 图片1.png不是一样了吗???求教!如图

图片1.png


图片2.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 智库
    智库 沙发
    第一张图是标准TNS系统。灯的外壳接PE,灯泡接L N即可,不要N和PE接在一起。
    第二张是就地打接地极,不适合你。
    2012-09-02 16:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • olivia_1
    olivia_1 板凳
    广告已经处理!
    2012-09-02 12:49:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电动机/接触器/导线配线问题

我步入成套行业也有几个月了,从来没有经过系统化的学习.经常为风机选择接触器和导线头晕,比如一台37KW的星三角降压风机我一般选择95/80的接触器,16的线,12/9的双星形/三角形双速风机我选择两个32和一个25的接触器,导线选择10平方的,为了安全起见估计留的余量比较大,不知道有没有一个比较标准的资料可以查询,或者大家平时在安装的时候是怎么选择的.

回帖成功

经验值 +10