发布于:2007-02-28 15:33:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
最近一项目出现如下现象,请高手指点:
电机是75KW, 380v 的变频电机,变频器的功率是90KW,共有16组,其中其他15组到目前未发生任何问题。
1#变频器带1#电机运行在40赫兹6个小时后,变频器报电机短路故障,停电后用500v低压摇表检查电机绝缘,发现电机绝缘良好,又通电运行,运行6小时左右变频器又报电机短路故障,但检查电机绝缘,发现电机绝缘良好。
于是把在2#变频器供电且运行至今(至少几周)未发生任何故障的2#电机换到1#变频器供电,运行至今也未发生故障(超过24小时)。
把1#电机换到2#变频器供电运行,不久2#变频器报电机短路故障。
我们也检测了1#变频器的输出波形,发现输出波形的各项指标满足国标要求。
于是我们判断为电机故障,但电机绝缘良好,且在工频下运行良好,请各位高手指点一二,谢谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报