浪涌保护器需要检测?有一批浪涌保护器用于河北石家庄一小区,用于低压配电箱中,以前都只要提供型式试验报告以及在河北省气象局备案就可以通过验收,现在省防雷办居然要求把几十个浪涌保护器拆下,送去检测后,检测合格才能安装使用。我第一次遇到这种情况,感觉非常不合理啊,防雷办的人说是今年规定的新政策,我想问问广大从事这行业的同学,还有这种事情?你们遇到过没??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
不过如果图纸上要求明敷,施工时最好是按图施工。或者是跟防雷所沟通,由防雷所出正式的文件,证明暗敷也是可以达到保护效果的;再跟甲方请示,阐述你的理由;最后由甲方跟设计院提要求,进行图纸修改。
在设计院没有进行图纸修改并报防雷所审图通过前,最好还是按图施工。
我个人的建议,还是明敷好点,安全性更高。至于美不美观,这是甲方需要考虑的问题。作为施工方,最主要的还是安全性方面
回复 举报