一级负荷要求双电源供电,请问是否要求一定要在末端进行双电源切换?一级负荷中的特别重要负荷是否要求一定要在末端进行双电源切换?
发布于
2007-02-28 10:39:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
扮猪吃老虎
规范上要求消防用电设备及其它用电重要设备都应在末端进行切换
2007-03-11 21:00:11
来自 PC
评论
举报
chshchy
这个概念我也一直没怎么搞清楚,到底是最末一个配电箱还是最末一个控制箱。。。
但是从强规图集 P12 页的说法来看,是各种设备的最末一级配电箱里切换,但要求在同一个功能房间里。如多个消防泵在泵房里,多个防排烟风机在风机房里 等。