一畜牧场160KVA变压器需不需要无功功率补偿?多大变压器不需要补偿?
畜牧场有水泵30KW,饲料加工机20KW.其它为照明.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xxly
    xxly 沙发
    应该补偿
    2007-03-04 13:44:04

    回复 举报
    赞同0
  • shuntong1972
    shuntong1972 板凳
    看他的电费单子是否有力率电费,如有,补.对该两台设备采用就地补偿,经济、实用、简单。
    2007-03-03 09:10:03