三相四线制的电度表如何改成三相三线制,请问如何改动接线方式,确保电度表的计量准确。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板升压站交流不停电电源主机柜
炉锅炉间电梯配电盘
主变压器端子箱电源
500kV网控蓄电池组充电装置电源
机组高厂变风冷电源
汽机热控配电箱电源
循环水泵房热控配电箱电源
主机顶轴油泵
锅炉热控电源盘
交流不停电电源主机柜
控制蓄电池组充电装置
#7主变压器风冷控制箱电源
引风机油站控制柜
油站电加热器
油站#1油泵
油站#2油泵
启备变端子箱电源一
#7机#3励磁可控硅整流柜风机电源一
#7机#2励磁可控硅整流柜风机电源一
#7机#1励磁可控硅整流柜风机电源一
#7机#1励磁可控硅整流柜照明电源
#7机#2励磁可控硅整流柜照明电源
#7机#3励磁可控硅整流柜照明电源
#7机组分散控制系统电源柜
#7机#1小机盘车装置电机控制柜
#7机#1小机盘车
#7机电泵液力耦合器启动油泵电机
#7炉空预器盘车电机
#7机#1小机备用交流润滑油泵
#7机#1小机交流润滑油泵
#7机#1EH供油泵
#7机主机盘车电机
#7炉空预器#1润滑油电机
回复 举报
楼主说的厂区排水泵和厂内排水泵我不大清除是做什么的,在系统中的作用如何,一般是不用作为保安负荷的。
事故照明肯定是要作为保安负荷的,一般可以做两路电源切换,一路正常电源供电,事故时切换到保安电源。
通讯电源我的观点是最好用UPS带,电源质量会更好一点。停电切换时间也较短。
回复 举报