土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机铭牌数据问题

电机铭牌数据问题

发布于:2007-02-28 08:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台KSB潜水搅拌器,名牌数据:400/690V;38/22A;功率因素0.54;10KW;按照铭牌数据计算P=1.732×400×38×0.54=14.2KW,不等于10KW。为什么?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    电机铭牌上标示的功率通常是指电动机的输出功率,也就是输出轴的输出功率,使用的时候还要换算成转矩.

    而铭牌上的电流\电压\功率因数是用于计算输入功率,这些参数用于选择导线,控制开关,电源容量等的计算.
    2007-03-11 22:43:11

    回复 举报
    赞同0
  • yi_tang
    yi_tang 板凳


    对,你计算的是输入功率。
    2007-03-11 21:15:11

    回复 举报
    赞同0