土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆桥架安装施工方案

电缆桥架安装施工方案

发布于:2007-02-28 07:48:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:

本文介绍了北京市地铁路网中心电缆桥架安装施工方案,包含了各种电缆桥架的安装方式及工艺要求。



附件名:20072281172620095457.zip

文件大小:119K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • qq888000
    qq888000 沙发
    感谢共享
    2012-10-19 11:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • liugl123456789
    接头两端应用配套的接地卡,采用4mm2的双色铜芯绝缘线作跨接线。
    3)人防配管穿线施工
    地下室人防施工应严格按照97沪防-562进行,配管穿越防护单元须作密闭处理,密闭处理应根据各自的情况采用相应的方法。
    4)管内穿线
    a.选择导线:各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,兰线作N线。
    b.穿带线:穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端应留有10~15cm的余量(在管路较长或转弯多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好)。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
    c.清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。
    d.放线及断线
    ●放线:放线前应根据设计图对导线的规格、型号进行核对,放线时导线应置于放线架或放线车上,不能将导线在地上随意拖拉,更不能野蛮使力,以防损坏绝缘层或拉断线芯。
    ●断线:剪断导线时,导线的预留长度按以下情况予以考虑:接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度为15cm;配电箱内导线的预留长度为配电箱箱体周长的1/2;干线在分支处,可不剪断导线而直接作分支接头。
    e.导线与带线的绑扎:
    ●当导线根数较少时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固;当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。
    f.管内穿线
    在穿线前,应检查钢管(电线管)各个管口的护口是否齐全,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。穿线时应注意以下事项:
    ●同一交流回路的导线必须穿在同一管内
    ●不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。
    ●导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余量。
    g.导线连接
    ●导线连接应满足以下要求:导线接头不能增加电阻值;受力导线不能降低原机械强度;不能降低原绝缘强度。为了满足上述要求,在导线做电气连接时,必须先削掉绝缘再进行连接,多股线需搪锡或压接,包缠绳丝。单股导线(1.5~6mm2)建议采用具有成熟工艺的压接法,但压接帽的选择必须按照产品说明书进行。
    h.导线包扎
    ●首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能地收紧绝缘带(一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕)。而后在绝缘层上缠绕1~2圈后进行回缠,最后用胶布包扎,包扎时要搭接好,以半幅宽度边压边进行缠绕。
    i.线路检查及绝缘摇测:
    ●线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定,不符合规定的应立即纠正,检查无误后方可进行绝缘摇测。
    ●绝缘摇测:导线线路的绝缘摇测一般选用500V。填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。
    4)质量标准
    a.镀锌电线管严禁熔焊连接。
    b.管路连接紧密,管口光滑无毛刺,护口齐全,明配管及其支架、吊架平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱,暗配管保护层大于15mm。
    c.盒、箱设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,在盒、箱内露出的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口、管子露出锁紧螺母的螺纹为2~3扣。线路进入电气设备和器具的管口位置正确。
    d.穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;配电线路穿过建筑物和设备基础处加保护套管。补偿装置平整、管口光滑、护口牢固、与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程中标示正确。
    e.电线保护管及支架接地(接零),电气设备器具和非带电金属部件的接地(接零)、支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确、需防腐的部份涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。
    f.导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。
    g.电气线路最低的绝缘电阻值不小于0.5MΩ。
    h.盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。



    3.5 暗敷管路
    3.5.1 管路连接:
    (1)管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插人套箍;套管的长度不应小于管直径的三倍,接口处应该用胶粘剂粘接牢固;粘接剂性能要求粘接后lmin内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。
    (2)管路垂直或水平敷设时,每隔加距离应有一个固定点,在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。敷设管路时,应尽量减少弯曲。当线路的直线段的长度超过15米时,或直角弯有3个且长度超过8米,均应在中途装设接线盒; 暗敷设应在土建结构施工中,将管路埋入墙体和楼板内,局部剔槽敷管应加以固定并用高标号水泥砂浆保护,保护层不得小于15㎜; 管子最小弯曲半径,管子弯曲处的弯扁度应符合质量评定标准的要求
    (3)预留盒、箱在砖墙、加气砼墙等弹墨线定位:按弹出的水平线,对照设计图用小线和水平尺测量出盒、箱准确位置,并标准注出尺寸。
    (4)预留盒 、箱孔洞:首先按设计图加工管子长度,配合瓦工施工,在距盒箱的位置约300mm处,预留出进入盒、箱的长度,将管甩在预留孔外,端头堵好。管子进入盒箱处顺直,在盒箱内露出的长度应小于5㎜。盒、箱固定应平整、牢固灰浆饱满,纵横坐标准确。待稳住盒箱时,一管一孔的穿入盒箱。剔洞稳住盒箱,再接短管;按弹出水平线,对照设计图找出盒、箱的准确位置,然后剔洞,所踢孔洞应比盒、箱稍大一些。洞剔好后,先用水把洞内四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净。依照管路的走向敲掉盒子的敲落孔,再用高标号的水泥砂浆将盒、箱按要求稳入洞中,待水泥砂浆凝固后,再接短管入盒、箱。先接端接头然后用内锁母固定在盒箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用纸或泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件,如水泥纸袋等)。
    3.5.2 管路暗敷设:
    (1)现浇混凝土墙板内管路暗敷设:
    管路应敷设在两层钢筋中间,管进盒,箱时应煨成灯叉弯,管路每隔lm处用镀锌铁丝绑扎牢,弯曲部位按要求固定,往上引管不宜过长,以能煨弯为准,向墙外引管可使用“管帽”预留管口,待拆模后取出“管帽”再接管。
    (2)现浇混凝土楼板管路暗敷设:根据建筑物内房间四周墙的厚度,弹十字线确定灯头盒的位置,将端接头、内锁母固定在盒子的管孔上,使用顶帽护口堵好管口,并堵好盒口,将固定好盒子,用机螺丝或短钢筋固定在底筋上。跟着敷管、管路应敷设在弓筋的下面底筋的上面,管路每隔1m用短锌铁丝绑扎牢。引向隔断墙的管子,可使用“管帽”预留管口,拆模后取出管帽再接管。
    3.6 扫管穿带线
    扫管,穿带线时将管口与盒、箱里口切平。对于现浇混凝土结构,如墙、楼板应及时进行扫管,即随拆模随扫管这样能够及时发现堵管不通现象,以便在混凝土未终凝时,修补管路。
    对于砖混结构墙体,在抹灰前进行扫管,有问题时修改管路,便于土建修复¨经过扫管后确认管路畅通,及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口堵好,加强成品配管保护.防止出现二次堵塞管路现象。
    4、质量标准
    4.1 主控项目
    阻燃型塑料管及其附件材质氧指数应达到27%以上的性能指标。阻燃型塑料管不得在室外高温和易受机械损伤的场所明敷设。
    检查方法:检查测试资料,观察检查。
    4.2 一般项目
    4.2.1 管路连接紧密,管口光滑。保护层大于15mm,使用胶粘剂连接紧密、牢固。
    4.2.2 盒、箱内设置正确,固定可靠,管子进入盒、箱处顺直,一孔一管,以端接头与内锁母将管固定在盒、箱管孔处,牢固不松动。‘
    4.2.3 管路保护应符合以下规定:
    穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如,穿过建筑物和设备基础处,应加保护管;补偿装置平正,管口光滑,内锁母与管子连接可靠,加套保护管在隐蔽工程记录中标示正确。

    5、成品保护
    5.1 剔槽打洞时,应预先划好线,避免用力猛剔,造成洞口或槽剔的过大、过宽,以免造成墙壁面周围破碎,甚至影响士建结构质量。
    5.2 管路敷设完毕后注意成品保护。特别是在现浇混凝士结构施工中,管路敷设完后应立即进行保护其他工种。电工配合土建施工关系密切,在合模和拆模时,应注薏保护管路不要移位,砸扁或踩坏等现象出现。
    5.3 在混凝土板、加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再扩孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。
    5.4 配合土建浇灌混凝土时,应派电工看护,以防管路移位或受机械损伤。
    成品保护:(1) 剔槽打洞时,不要用力过猛,。洞口不易剔得过大,过宽,不要造成土建结构缺陷。(3) 在砼板,加气板上剔洞时,注意不要剔断钢筋,剔洞时应先用钻打孔,再护孔,不允许用大锤由上面砸孔洞。(4) 配合土建浇灌砼时,应派人看护,以防止管路位移或要机械损伤。
    6、应注意的质量问题
    6.1 保护层<15mm管路有外露现象,应将管槽深度剔到1.5倍管外径的深度,并将管子固定好后用水泥砂浆保护并抹平灰层。
    6.2 稳埋盒、箱有歪斜;暗盒、箱有凹进、凸出墙面现象:盒、箱破口;座标超出允许偏差值。对于稳埋盒、箱应先注入适量的水泥档浆,再用线锤找正座标正确再固定稳埋,然后用水泥砂浆将盒、箱周围的缝隙填实。暗装盒子口或箱口,应与墙面平齐,不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好;用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平,盒子收口平整。
    6.3 由于墙厚度较薄,箱体厚度与墙厚度相差无几,箱底处抹灰开裂,在箱底处加金属网固定后,再抹灰找平齐。
    6.4 管子煨弯处的凹扁度过大及弯曲半径小于6D(管子直径)。煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D。
    6.5 管路不通,朝上管口未及时堵好管堵,造成杂物落人管中。应在立管时,随时堵好管堵,其它工种作业时,应注意不要碰坏已经敷设完毕的管路,避免造成管路堵塞。
    2008-09-07 14:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.09 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气小间施工方案

论文简介: 本文介绍了北京地铁路网中心电气工程的电气小间施工方案,含强电、弱电、接地系统安装施工工艺。 附件名:20072281172619435980.zip 文件大小:1505K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10